Tempo de operação de rastreamento na caldeira OKOFEN

pela Dirk Pitt » 27/10/08, 10:44

No início do inverno, proponho seguir os números iniciais e as horas de operação da sua caldeira de pellets OKOFEN. Eu achei muito útil verificar primeiro se a caldeira é bem dimensionada para a casa. Então, mesmo que seja teoricamente bem dimensionado, as configurações originais geralmente não são adequadas ao seu caso particular. Ao tomar uma declaração a cada 15 dias ou meses, você pode acompanhar a evolução dos valores, especialmente se fizer alterações.

Para entender os méritos da abordagem, gostaria de fazer um pequeno lembrete do arquivo "granules" que escrevi para o forum :
O aquecimento de uma casa é um sistema em constante equilíbrio entre um fluxo de calor que escapa da casa (perdas, vmc, etc.) e um fluxo de calor de entrada (aquecimento, sol, pessoas dentro de casa). não ria: cada pessoa traz 100W).
Ao longo do ano a necessidade de aquecer uma casa varia, mas em uma escala de tempo curta (algumas horas), há uma demanda por aquecimento que pode ser definida como praticamente fixa. Este valor de aquecimento requerido é sempre menor que a potência máxima da caldeira. Como a caldeira se adapta ao poder realmente necessário? Pelo seu sistema de regulação, mas especialmente pela INTERMITÊNCIA.
Quando o queimador da sua caldeira de óleo 30kW está em funcionamento, ele fornece 30kW! Se a necessidade da casa for apenas 10kW, o gravador interrompe 2 / 3 do tempo médio.
Um queimador de óleo ou gás começa em poucos segundos e pára instantaneamente; um fogo de madeira NÃO.
O "corte" de ligar / desligar é muito pouco adequado para a queima de madeira. Os fabricantes de caldeiras de pellets, portanto, têm procurado maneiras de modular o poder das caldeiras por diferentes dispositivos mais ou menos eficazes que não detalharei aqui. O importante é entender que a modulação sempre tem um limite mínimo, e que a eficiência é geralmente muito melhor perto da potência total do que o limite mínimo.
Portanto, se a sua caldeira de pellets tiver uma potência máxima de 30kW, como a sua caldeira a óleo antiga, ela terá uma potência mínima de modulação reduzida, talvez de 8 ou 9kW. Quando o requisito de aquecimento for 4 ou 5 kW, ele terá que parar 50% do tempo. Durante cada fase de arranque, consumirá mais electricidade (para acender as pastilhas) e desperdiçará as pastilhas que vão mal ou não queimam; e ela terá um retorno deplorável. Durante o desligamento, ela também desperdiçará energia varrendo a lareira com um calado (por razões de segurança), enviando as calorias na chaminé.
Conclusão: Uma caldeira de pellets bem dimensionada com regulagem bem regulada deve operar por longos períodos para ser eficaz. Para dar uma ordem de magnitude, eu diria que períodos de operação menores que 30 ou 40 mn não são favoráveis ​​(enquanto que uma caldeira de combustível às vezes roda 5mn). Além disso, o período de desligamento deve ser curto, porque neste caso, o reinício é melhor (presença de brasa). É melhor uma caldeira de pellets que execute 40mn e pare 10mn do que o inverso.

mais abaixo ....
0 x
Imagem
Clique minha assinatura

Dirk Pitt
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 2081
Inscrição: 10/01/08, 14:16
Localização: Isere
x 67

pela Dirk Pitt » 27/10/08, 10:51

Vamos ver como acessar os parâmetros que estamos interessados ​​em caldeiras OKOFEN (eu também aprendi que dizemos "EUKOFEN" porque há um trema no O).
-Pressionar o botão no lado esquerdo da tela irá ligar a tela que normalmente está desligada. Eu vejo "controle de pellet" e a temperatura de caldeira

-Dois porcas pequenas que seguram o painel frontal da caldeira devem ser removidas para ter acesso ao painel de controle.

Imagem

Girando a roda indicada na figura, fazemos aparecer diferentes parâmetros. Os que nos interessam são P112: número inicial e P113: tempo total de execução. O tempo de operação inclui apenas o tempo que o queimador opera.

Imagem

- para sair dos parâmetros, gire a roda até "retornar P100" e pressione a tecla.

Imagem

Ao dividir o número de horas de funcionamento do queimador pelo número inicial, obtém-se o tempo médio de operação de cada sequência do queimador.
Esse parâmetro é o P114, mas é global, portanto, se você quiser ver a evolução, será necessário registrar os valores em intervalos regulares e calcular o número de horas e o número de início entre cada instrução.

na verdade, o parâmetro P115 indica o último tempo de parada e não o tempo médio de parada, como eu pensei por um momento.

Baseado no que eu disse acima, se você tem um tempo médio de operação menor que XUMUMminutos, é necessário suspeitar de um sobredimensionamento ou de uma má parametrização da caldeira.

Teria sido interessante ter também o tempo de funcionamento cumulativo do pequeno parafuso de alimentação de pellets no queimador que daria uma boa ideia do consumo. Infelizmente, esse parâmetro não existe.

aqui; esperando que isso ajude você a regular sua caldeira, na melhor das hipóteses, para um consumo otimizado de pellets.
0 x
Imagem

Clique minha assinatura
Avatar de l'utilisateur
Christophe
mediador
mediador
mensagens: 55980
Inscrição: 10/02/03, 14:06
Localização: planeta Serre
x 1713

pela Christophe » 28/10/08, 00:44

Excelente assunto! Eu não achei que a caldeira tivesse tantos parâmetros salvos!

Seria legal se você comparasse seus resultados com Did67, que também tem uma caldeira em Pellets ökofen (como ele o pronunciava seu vendedor?)!

Aqui está sua instalação: https://www.econologie.com/forums/photos-cha ... t5995.html

ps: como você faz uma boa imagem de uma tela digital? Você está no modo macro?
0 x
Ce forum ajudou você? Ajude-o também para que ele possa continuar ajudando os outros - VAMOS MELHORAR NOSSAS TROCAS NO FÓRUM - Publicar um artigo sobre Econologia e Google Notícias
Dirk Pitt
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 2081
Inscrição: 10/01/08, 14:16
Localização: Isere
x 67

pela Dirk Pitt » 28/10/08, 08:42

na verdade, seria interessante que outros usuários analisassem esses valores para comparar. Enviei uma pera linda helene que tem uma nova caldeira.
Eu tenho um arquivo excel valores mês a mês na primeira temporada de aquecimento quando eu estava fazendo muitos ajustes.

na verdade, a caldeira tem muito mais parâmetros do que isso. o meu instalador "esqueceu" o manual do instalador com todos os parâmetros interessantes, os que mostrei lá estão acessíveis a todos.
os parâmetros exibidos nesta tela são os parâmetros da "caldeira" que devem ser diferenciados dos parâmetros de "regulação" que estão contidos no regulador de aquecimento (o bloco preto no centro do painel) que possui o seu próprio display e que permite acima de tudo ajustar temperaturas, curvas de aquecimento, AQS e prioridades com solar quando presente. é especialmente lá que é necessário raspar para refinar as configurações de aquecimento. Os parâmetros de redução da temperatura noturna em particular me dificultaram.
Há também dois manuais: 1 super simplificado com apenas como as horas de conforto e eco ou pouco mais; e outro mais completo com muitos parâmetros interessantes.

para as imagens da tela, uma exposição de longa data com temporizador automático (para não se mover ao acionar)
0 x
Imagem

Clique minha assinatura
Avatar de l'utilisateur
Pear Belle Helene
boa Éconologue!
boa Éconologue!
mensagens: 389
Inscrição: 16/05/07, 09:21
Localização: centro
x 1

pela Pear Belle Helene » 14/11/08, 21:21

Boa noite Dirk,

Eu descubro seu post hoje à noite. É muito interessante e bem detalhado. Eu não recebi o seu Mp :| É estranho, mas o principal é que eu li o post aqui.
Então a nossa caldeira está a caminho desde outubro 1er. E este mês de partida foi muito quente com a gente : Mrgreen: porque a caldeira mal ajustada acho que deu uma temperatura interna de 22 ° a 23 ° em média. Um horror para nós finalmente eu especialmente quem estava acostumado a viver com 19 °.
Acabamos despir para acabar em uma camiseta tão quente que era insuportável.
Esperei três semanas antes de ligar para o engenheiro de aquecimento, achei que talvez fosse a hora que tudo estava bem no caminho (uma ideia de loira que ainda : Mrgreen: ) e enquanto isso, giramos a maçaneta instalada na cozinha, esperando que ela baixasse um pouco a temperatura, mas nada a fazer.

Isso me surpreendeu um pouco porque, com o nosso antigo aquecimento, tínhamos um termostato de sala na cozinha e, por exemplo, assim que o sol estava dando, nossa cozinha ficava virada para o sul, e o aquecimento não estava ligado. calor do sol o suficiente para nos aquecer.
Lá não é de todo o mesmo, estava ensolarado lá fora, mas a caldeira não parava.

O engenheiro de aquecimento chegou há duas semanas. Ele tem que abaixar a curva em dois pontos eu acho (não tenho certeza de lembrar de tudo) e desde então estamos respirando a temperatura da casa sendo de 19 a 20.
Nos quartos, felizmente, temos torneiras termostáticas, por isso nunca ficamos muito quentes.

à noite a caldeira desliga, finalmente o aquecimento é cortado e aquece a água quente se necessário.
Além disso, lá também para a água quente tivemos algumas “preocupações” de ajuste e acho que ainda não está no topo. Durante todo o verão, sem preocupações com a energia solar, a caldeira quase nunca funcionou. Desde o final de setembro, às vezes ficamos sem água quente à noite. Mas não foi devido ao aumento do consumo, não são dois banhos e zou mais água quente.
A bola é 300 litros mas se eu leio tudo no painel, quando a água aquece a noite com a caldeira, é a parte superior que aquece. De repente, a água permanece quente ou fria.
Por outro lado, quando é a solar que gira, ela aquece a parte de baixo do balão e não há preocupações, suponho, porque o calor aumenta.
Finalmente esta é a minha dedução (da loira : Mrgreen: ) e admito que não perguntei ao engenheiro de aquecimento quando ele veio.

Bom quando nos acontece para não ter mais água quente, percebemos que era o suficiente para pressionar o botão no painel de controle e aquece muito rapidamente. Mas ainda é um pouco estranho eu acho que como um sistema. Mas isso não é grande coisa.

Por outro lado eu não sei quanto tempo a caldeira funciona, especialmente que é super silencioso (ao contrário do outro), então eu vou (acompanhe meu marido) vá ver amanhã, seguindo a carta seu conselho (eu Não ouse tocar em nada porque parece tão complexo) e faça o levantamento.

Nós esvaziamos o cinzeiro pela primeira vez na semana passada, foi preenchido para pouco mais da metade. E não houve pellet não queimado, nós assistimos.

Em suma, para um primeiro mês e meio de uso, posso dizer que aquece bem ... muito bem no início e precisaremos de um pouco de tempo para aprender e entender.

A única coisa que é uma pena, como você diz, é não saber quanto pellet você consome. Observamos toda semana pela janela a pilha e vimos uma pequena descida, mas difícil estimar uma quantidade.

Bem, eu era falador, desculpe : Mrgreen: e eu vou deixar você saber sobre minhas declarações.

Tenha uma boa noite biz. Helena
0 x

Dirk Pitt
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 2081
Inscrição: 10/01/08, 14:16
Localização: Isere
x 67

pela Dirk Pitt » 14/11/08, 21:43

extra, feliz por estar indo bem. você verá que a curva de aquecimento provavelmente ainda terá que ser ajustada porque às vezes temos a pressão de que é boa para uma determinada temperatura, mas assim que a temperatura externa muda, é melhor.
O que posso aconselhar é anotar suas impressões em um caderno. Estilo de data, temperatura externa, ponto de ajuste do termostato e temperatura ambiente real. quando você tem uma dúzia de valores, você pode deduzir o que mudar na curva. você pode fazê-lo sozinho, não há necessidade do engenheiro de aquecimento, mas eu aconselho que você anote os valores originais do pé de aquecimento e da inclinação.
outro conselho: use os programas de aquecimento e AQS com os mesmos horários ligeiramente alterados.
na verdade, é inútil iniciar a caldeira à noite apenas para água quente. é melhor que ela produza a água quente nas mesmas horas que o aquecimento, exceto na primeira hora de aquecimento, onde é melhor gastar todo o calor para elevar a temperatura da casa e depois ligar a água quente uma hora depois.
sempre sobre o ECS, esta caldeira tem um parâmetro inteligente; anti-legionário. Um dia por semana, a AQS é montada em temperaturas mais altas, então você pode ajustá-la suficientemente baixa o resto do tempo (50 ° C) para consumir menos.

leia o documento, é muito instrutivo. se você não tiver o documento completo, pergunte ao engenheiro de aquecimento. na pior das hipóteses, posso colocá-lo online.
0 x
Imagem

Clique minha assinatura
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 18574
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 8075

pela Did67 » 15/11/08, 18:29

Dirk Pitt escreveu:extra, feliz por estar indo bem. você verá que a curva de aquecimento provavelmente ainda terá que ser ajustada porque às vezes temos a pressão que é boa para uma determinada temperatura, mas assim que a temperatura externa muda, é melhor.


Encantado também! E eu sempre luto também!

Normal para uma curva, pode ser dois invernos para o chamador, porque é feito por iteração. Eu coloquei o método no forum Futura ...

Anotei parâmetros em uma tabela do Excel para acompanhamento ... Portanto, quero participar do seu processo (para informação, minha "ausência" foi uma falha total do computador, chega de mensagens, chega Internet ... Acabei de comprar um e conectei ...)

Tenho o guia "instalador", que me permite compreender os parâmetros de classificação 4 ou 5 ou 6 na regulação ou da série 2xx na caldeira ...

Dirk, não sei se você tem os códigos para instaladores? Eu consegui ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 18574
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 8075

pela Did67 » 15/11/08, 18:42

Pear Belle Helene escreveu:
Isso me surpreendeu um pouco porque, com o nosso antigo aquecimento, tínhamos um termostato de sala na cozinha e, por exemplo, assim que o sol estava dando, nossa cozinha ficava virada para o sul, e o aquecimento não estava ligado. calor do sol o suficiente para nos aquecer.
Lá não é de todo o mesmo, estava ensolarado lá fora, mas a caldeira não parava.
Tenha uma boa noite biz. Helena


Você tem um sensor de ambiente interno em seu ökofen (pronunciamos "eukofen", é uma contradição das palavras "öko" = ecológico / bio e Ofen = pöelle) ???

Eu tenho um, ele não reagiu porque o parâmetro 3-6 no regulamento estava ligado zero (configuração de fábrica), enquanto que o coeficiente multiplicador da correcção fornecido pela caldeira deve ser aí indicado em função da diferença observada. Meu engenheiro de aquecimento havia esquecido (mas ele é bom!).

Deixe-me explicar:

Se o seu sensor descobre que a temperatura é 22 ° C em vez de 20 ° desejado (eu levo isso como um exemplo - este é temperarure regra), ele vai reduzir a temperatura em exmple começando 10 água ° se você colocar o 3-6 5 configuração de ...

Desde que fiz isso, ela é hiper-reativa. Eu coloquei 5 (estou em pisos aquecidos).

É uma opção (barata, cinquenta euros de memória). Pode ser adicionado. Um cabo para puxar e conectar.

Também permite forçar o modo "dia". Então, programei o modo "reduzido" bem no início da noite. Se ficarmos mais um pouco, eu "forço". Não há necessidade de descer à caldeira, isto é feito a partir da sala, na sonda.

Do contrário, se for "todo mundo escondido", a caldeira desacelera muito cedo sem girar à toa.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 18574
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 8075

pela Did67 » 15/11/08, 18:51

Pear Belle Helene escreveu:A bola é 300 litros mas se eu leio tudo no painel, quando a água aquece a noite com a caldeira, é a parte superior que aquece. De repente, a água permanece quente ou fria.
Por outro lado, quando é a solar que gira, ela aquece a parte de baixo do balão e não há preocupações, suponho, porque o calor aumenta.
Finalmente esta é a minha dedução (loira: Mrgreen :) e confesso não ter feito a pergunta para o aquecimento quando ele veio.

Bom quando nos acontece para não ter mais água quente, percebemos que era o suficiente para pressionar o botão no painel de controle e aquece muito rapidamente. Mas ainda é um pouco estranho eu acho que como um sistema. Mas isso não é grande coisa.


Atenção loiras! É exatamente assim. E tem que ser assim: água quente no topo, não coagulando no chuveiro e sempre água fria para baixo para capturar qualquer caloria solar.

Por outro lado, deve haver um erro na sua programação, pois a caldeira deve "completar" o reaquecimento "por cima" pouco antes das necessidades se necessário, isto é, se o ganho solar não fosse suficiente. Programei dois períodos: um à noite, das 17h19 às 6h30, para os banhos de volta da escola / trabalho e um de manhã (7h30 às 50h5), para os chuveiros de "despertar" ... Acho que coloquei 45 ° C. Parece-me que; existe uma temperatura de 50 °: se não for de XNUMX ° C, a caldeira "sobe" automaticamente para XNUMX ° C. Exceto um dia (programa anti-legionelose).

Lá, você encontrou o botão de força, tudo bem. Mas, normalmente, é de interesse da programação que isso seja feito pelo regulamento e que a água seja necessária quando necessário. Mas não mais.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 18574
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 8075

pela Did67 » 15/11/08, 19:03

Pear Belle Helene escreveu:A única coisa que é uma pena, como você diz, é não saber quanto pellet você consome. Observamos toda semana pela janela a pilha e vimos uma pequena descida, mas difícil estimar uma quantidade.


Tenha uma boa noite biz. Helena


De fato! Eu não entendi que eles eram idiotas em Okofen a ponto de não resumir os minutos de operação do parafuso de medição!

Com o sistema de sucção, o parâmetro P186 fornece as horas de operação da turbina de sucção. Parece-me que há também o número de horas de operação do parafuso de extração do silo (mas não o encontro lá, no doc). Então, depois de ter recarregado meu silo, poderei calcular aproximadamente a proporcionalidade. Mas não será muito bom, já que só gravam horas!