Ajuda de inicialização e configuração fácil de digitar

não lu mensagempela Karmeliet » 08/03/20, 13:24

Olá a todos,
Comprei uma caldeira easypell de 16 kW
Para aquecer 12 radiadores de ferro fundido Na semana passada, versão básica, um termostato no meu corredor que dá um ponto de ajuste e para o ajuste eu tenho que ajustar manualmente na caldeira.
Problema Não domino o assunto. Pensei que tinha a ajuda do instalador, mas vi que ele não domina o assunto e basicamente tenho que gerenciar ...

Aqui está uma imagem da configuração no local que consome muito. minha válvula de 3 vozes, mano vermelho de 50 graus que entra nos radiadores. Depois do resto .... O retorno ao mano azul deve se aproximar de 40 45? Como são 20 ... devo tocar no circulador Wilo (ajuste de fluxo, se entendi corretamente?)

Merci d'avance despeje votre aide

3Q7qr.jpg
3Q7qr.jpg (125.34 KB) Visto 253 vezes
0 x

sicetaitsimple
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 4020
Inscrição: 31/10/16, 18:51
Localização: Baixa Normandia
x 569

Re: Ajuda de inicialização e configuração fácil

não lu mensagempela sicetaitsimple » 08/03/20, 13:43

Você não diz se estava com muito calor ou muito frio, qual ainda seria a primeira informação?

Dito isto, com 16kW para 12 radiadores de ferro fundido, não é necessariamente anormal que sua caldeira esteja operando em um nível razoavelmente sustentado.
0 x
Karmeliet
Descobri econológico
Descobri econológico
mensagens: 7
Inscrição: 08/03/20, 13:18

Re: Ajuda de inicialização e configuração fácil

não lu mensagempela Karmeliet » 08/03/20, 14:04

A temperatura está correta, mas leva muito tempo para atingir o ponto de ajuste e, portanto, eu consumi, acho mais do que certo, porque não sei como ajustar a máquina .. é especialmente o problema.
Estou tentando descobrir como ajustar minha máquina para atingir o ponto de ajuste rápido o suficiente e consumir o mínimo possível, como todos que eu penso.

Eu procurei nos vários forum e li que a temperatura azul deveria estar o mais próxima possível da temperatura vermelha para evitar condensação no núcleo de aquecimento. E para alcançar o ponto de ajuste mais rápido, certo?

Ontem fiz um novo ajuste, abri um pouco mais a minha válvula de voz 3 e aumentei o circulador. A temperatura definida é alcançada mais rapidamente

IMG_20200306_174432.jpg
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
mediador
mediador
mensagens: 51938
Inscrição: 10/02/03, 14:06
Localização: planeta Serre
x 1106

Re: Ajuda de inicialização e configuração fácil

não lu mensagempela Christophe » 08/03/20, 14:12

Colocar água a apenas 20 ° C em uma caldeira é completamente contra o indicado! E em uma caldeira a lenha pode ser ainda mais ... Ele vai sujar bastante (risco de condensação e partícula = lodo) ... O que o manual diz sobre a temperatura mínima de retorno?

A válvula de três vias é feita com precisão para que o circuito da caldeira seja mais alto (mesmo que, inevitavelmente, isso reduza a eficiência ... mas incrustação reduz a eficiência com mais força ...)

Além disso, os radiadores de ferro fundido devem trabalhar a mais de 50 ° C para serem eficazes.

A potência nominal deles, a memória, é fornecida para uma faixa de entrada de 90 ° C, retorno de 70 ° C ... Qual é a potência nominal de cada um de seus radiadores porque, como ele é simples, parece um pouco alto (um radiador de ferro fundido) é de 2.5 a 3kW no mínimo ... mas a uma entrada de 90 ° C ...). Adicione algumas fotos dos radiadores (o maior, o menor)

Sim, você pode tocar no circulador, mas ele não melhora a potência de aquecimento geral (até o reduz, mesmo que a temperatura seja lida) ...

Você precisa encontrar a configuração correta para a válvula de três vias e, logicamente, é a caldeira que deve regular isso ... o que o manual diz?

Comece trabalhando com apenas alguns radiadores para ver como funciona. Você tem válvulas termostáticas, imagino?
0 x
Ce forum ajudou você? Ajude-o também para que ele possa continuar ajudando os outros - Publicar um artigo sobre Econologia e Google Notícias
Avatar de l'utilisateur
Christophe
mediador
mediador
mensagens: 51938
Inscrição: 10/02/03, 14:06
Localização: planeta Serre
x 1106

Re: Ajuda de inicialização e configuração fácil

não lu mensagempela Christophe » 08/03/20, 14:18

0 x
Ce forum ajudou você? Ajude-o também para que ele possa continuar ajudando os outros - Publicar um artigo sobre Econologia e Google Notícias

Karmeliet
Descobri econológico
Descobri econológico
mensagens: 7
Inscrição: 08/03/20, 13:18

Re: Ajuda de inicialização e configuração fácil

não lu mensagempela Karmeliet » 08/03/20, 15:39

Nenhuma informação sobre a potência dos radiadores, é uma antiga fazenda que estou reformando.Aqui está uma foto do maior radiador L 1m10, l 95cm, P15cm.
IMG_20200308_152753.jpg



Para a caldeira:
- A caldeira sobe para um máximo de 76 graus.
- chegou a 60 graus inicia o circulador, abaixo de 60 corta para aquecer.

A última configuração parece boa para você?

60 graus que deixa 50 que retorna?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
mediador
mediador
mensagens: 51938
Inscrição: 10/02/03, 14:06
Localização: planeta Serre
x 1106

Re: Ajuda de inicialização e configuração fácil

não lu mensagempela Christophe » 08/03/20, 15:49

Karmeliet escreveu:Nenhuma informação sobre a potência dos radiadores, é uma antiga fazenda que estou reformando.Aqui está uma foto do maior radiador L 1m10, l 95cm, P15cm.


São pelo menos 3 kW a 90/70 ° C ...

A 50-60 ° C, produz menos da metade (aproximadamente com a concha grande)

Karmeliet escreveu:- chegou a 60 graus inicia o circulador, abaixo de 60 corta para aquecer.


Isso não é possível ... você deve ter digitado errado?

Você quer dizer 60/50?

Karmeliet escreveu:A última configuração parece boa para você?

60 graus que deixa 50 que retorna?


Sim tente ... fechando alguns radiadores ...
0 x
Ce forum ajudou você? Ajude-o também para que ele possa continuar ajudando os outros - Publicar um artigo sobre Econologia e Google Notícias
Avatar de l'utilisateur
Christophe
mediador
mediador
mensagens: 51938
Inscrição: 10/02/03, 14:06
Localização: planeta Serre
x 1106

Re: Ajuda de inicialização e configuração fácil

não lu mensagempela Christophe » 08/03/20, 15:51

ps: eu não tinha visto sua segunda mensagem isolamento de aquecimento / auxílio-partida-e-configuração-easypell-t16337.html # p383324 Eu estava escrevendo minha resposta ao mesmo tempo!
0 x
Ce forum ajudou você? Ajude-o também para que ele possa continuar ajudando os outros - Publicar um artigo sobre Econologia e Google Notícias
sicetaitsimple
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 4020
Inscrição: 31/10/16, 18:51
Localização: Baixa Normandia
x 569

Re: Ajuda de inicialização e configuração fácil

não lu mensagempela sicetaitsimple » 08/03/20, 15:59

Karmeliet escreveu:A temperatura está correta, mas leva muito tempo para chegar ao ponto de ajuste e, portanto, eu consumi, acho que mais do que a razão


Se foi o tempo necessário para que a temperatura esquentasse na casa que estava causando o problema (ocupação intermitente?), Aumentar a vazão do circulador é uma boa idéia, seus radiadores terão uma temperatura média mais alta durante esse período. Mas isso não fará com que você consuma menos ...
0 x
Karmeliet
Descobri econológico
Descobri econológico
mensagens: 7
Inscrição: 08/03/20, 13:18

Re: Ajuda de inicialização e configuração fácil

não lu mensagempela Karmeliet » 08/03/20, 16:17

Obrigado pela ajuda. Vou ficar nessa configuração e ver meu consumo na próxima vez que tiver que encher o tanque de pellets.

Caso contrário, confirmo, o circulador inicia quando a água na caldeira atinge 60 graus. Uma vez que a temperatura cai abaixo de 60 graus devido ao retorno mais frio dos radiadores, o circulador pára ..... então aquece até 60 graus, reinicia o circulador e assim por diante ser estável.
0 x