pela Cowbois » 17/10/11, 23:21

Oi tudo,
Morando em uma pequena vila da Alsácia, é em uma casa que já foi construída na época de Molère que eu instalei o aquecimento central há 6 anos. Acabei de trocar a caldeira. Um Geminox T35. Madeira mista / óleo combustível sem produção de água quente sanitária.
Quero colocar um tanque de reserva para não desperdiçar o excesso de calorias produzidas pela queima de madeira. Não sendo especialista na área, absolutamente não participei de cálculos complexos de quedas de pressão e outros cálculos incompreensíveis para um neófito.
Eu só quero por um momento saber se estou Imagem ou não !?

Imagem

Imagem


Conexões

• EV
o A válvula solenóide fecha a chegada ao tanque assim que o combustível inicia. Para evitar aquecer a água no tanque com óleo combustível.
o Abre automaticamente a apenas 65 ° por um termostato para dar prioridade ao aquecimento dos radiadores.

• V4V
o A válvula motorizada de 4 vias gerenciada pela caldeira abre e fecha sob demanda.

• P1
o A bomba de reciclagem opera continuamente, exceto quando a água está a 20 °.

• P2
o A bomba de circulação em paralelo com o V4V.
Além da bola, eu já tenho todo o equipamento.

Agradecemos antecipadamente seus comentários e observações.
0 x

Avatar de l'utilisateur
laço
Grande Econologue
Grande Econologue
mensagens: 816
Inscrição: 03/10/07, 06:33
Localização: Picardie

pela laço » 18/10/11, 06:26

Olá vaca,

Primeira pergunta :
A válvula de 4 vias é uma válvula misturadora?

Observação:
Se o EV for controlado termostaticamente a partir de 65 ° C, infelizmente fechará assim que a temperatura for ligeiramente mais baixa e impedirá o uso do estoque de água quente.

Sinon:
Para a instalação do tanque, modelos com várias entradas / saídas devem ser preferidos para conectá-lo ao desacoplamento hidráulico.
A instalação com "tees" causa fluxos parasitas (que encontrei na minha instalação)

A+
0 x
Cowbois
Descobri econológico
Descobri econológico
mensagens: 4
Inscrição: 08/10/11, 19:03

pela Cowbois » 18/10/11, 08:41

Olá e obrigado Looping por esta resposta rápida.

De fato, a válvula solenóide somente fecha quando o queimador de óleo é iniciado ou manualmente (botão) quando inicio um novo surto.
O termostato dedicado ao EV só o abre a 65 °.

Para o V4V, é realmente um misturador.

Primeiro, usarei uma nuvem cumulus antiga para testar meu circuito. Se funcionar, vou investir em um tanque de reserva real.

merci encore.

PS: Eu não representei no meu diagrama todos os dispositivos de segurança, mas eles estão e estarão presentes quando a instalação for modificada.
0 x
Avatar de l'utilisateur
laço
Grande Econologue
Grande Econologue
mensagens: 816
Inscrição: 03/10/07, 06:33
Localização: Picardie

pela laço » 18/10/11, 12:44

Vaca,

Dadas suas respostas, aqui estão minhas observações:

A válvula misturadora de 4 vias e a válvula de reciclagem de 3V têm dupla função.
Uma válvula misturadora de 3 vias seria suficiente porque você não precisa "aquecer" o retorno, pois esse é o trabalho do circuito de reciclagem. Você pode possivelmente tampar o orifício de retorno (é o que eu faço na minha instalação no modo madeira).

Além disso, P1 empurra a água que será a mais fácil do circuito e estou pronto para apostar que ela irá para a válvula de 4 direções em vez de ir para o balão (eu tenho esse problema na minha instalação porque Não consegui colocar meu tanque de amortecimento no desacoplamento hidráulico).

Em relação ao uso de um tanque de recuperação de AQS, receio que você se decepcione se não fizer alterações.
Eu havia oferecido essa solução de "resgate" a um de meus contatos, mas ele me disse mais tarde que não estava funcionando.
Hoje, com um pouco de retrospectiva, acho que podemos obter um tanque de reserva realmente operacional se soubermos mexer, especialmente na soldagem.
Pessoalmente, comecei comprando um tanque de reserva comercial (com trocador solar). Ultimamente, desossei um balão ECS para estudar suas modificações no buffer e considerar aumentar o estoque. Posso postar uma foto se você estiver interessado.

Diagrama corrigido que proponho a você:
Imagem

A+
0 x
Cowbois
Descobri econológico
Descobri econológico
mensagens: 4
Inscrição: 08/10/11, 19:03

pela Cowbois » 18/10/11, 13:03

looping,
Sim, quero as fotos e também o diagrama. (não está no post!)

obrigado
0 x

Avatar de l'utilisateur
laço
Grande Econologue
Grande Econologue
mensagens: 816
Inscrição: 03/10/07, 06:33
Localização: Picardie

pela laço » 18/10/11, 13:29

Para as fotos do tanque de AQS nu, estou vendo isso hoje à noite (aqui estou no escritório).

Para o diagrama, reeditei minha postagem para ser incluída.

Caso contrário, fotos do meu tanque de tampão aqui

http://www.energies-libres.net/insert-chaudiere/installation-de-looping/208-estimation-des-performances-du-zuzia-sur-ballon-tampon

A+
0 x
Avatar de l'utilisateur
laço
Grande Econologue
Grande Econologue
mensagens: 816
Inscrição: 03/10/07, 06:33
Localização: Picardie

pela laço » 18/10/11, 22:36

Como prometido, aqui estão as fotos de um tanque de recuperação que pretendo transformar em um tanque de aquecimento.
Esse balão acabou perfurando o topo, onde o parafuso que continha o ânodo de magnésio criava uma iniciação à oxidação.
A espuma de PU que proporcionou o isolamento foi embebida em água e propagou a oxidação. Eu removi completamente a tampa.
O eletrodo totalmente dimensionado está com defeito, mas o selo ainda parece utilizável.

O que você deve saber sobre os tanques de recuperação de AQS.
Podemos recuperá-los por um punhado de euros, às vezes até por nada.
Estes são projetados para suportar uma pressão interna muito superior a um circuito de aquecimento. Portanto, não há resistência mecânica As extremidades convexas têm sua importância.
A forma alongada (relação altura / diâmetro) é favorável à estratificação (em AQS isso também é importante).
Às vezes, o esmalte interno é danificado, mas isso não é um problema para a aplicação de aquecimento em circuito fechado (sem adição de oxigênio ou cloro, muito agressivo para o aço)
Por outro lado, a superfície externa deve ser protegida com uma tinta antiferrugem, caso contrário, a superfície de aço brilhante rapidamente dará lugar ao que você vê na foto (porém superficial)
As tomadas de entrada / saída são geralmente da seção 20/27, que é um pouco pequena para o circuito de aquecimento.

Para a modificação no buffer, é necessário planejar adicionar toques da seção grande 26/34 ou +. Isso permite que a velocidade do fluxo seja reduzida. Também forneça um sistema de quebra-jato.
Essas precauções permitem manter uma boa estratificação durante os ciclos de carga-descarga.
Para fazer um balão de grande capacidade, você pode muito bem soldar 2 balões juntos depois de cortar o fundo de um lado.
Caso contrário, uma montagem pelo lado do flange parece-me possível.

Imagem
Imagem
Imagem

A+
0 x
Cowbois
Descobri econológico
Descobri econológico
mensagens: 4
Inscrição: 08/10/11, 19:03

pela Cowbois » 18/10/11, 22:41

Obrigado looping,

Agora tenho o suficiente para pensar em modificar minha instalação.