Bonsoir
Tenho um grande problema com a minha caldeira Rotex GCU compact 524. Já faz algum tempo que minha caldeira está batendo, ela entra no modo
aquecimento e o motor da válvula de 3 vias permanece em modo AQS. O problema é que por 2 ou 3 dias funciona bem então
, não me pergunte por quê, ela está fazendo isso de novo. Resultado, para a caldeira ela quer me mandar o aquecimento no chão
mas a válvula de 3 vias não abre. Esta manhã, novamente, no modo de aquecimento, minha válvula de 3 V fecha e entra em AQS. De repente, a temperatura
porque o aquecimento sobe muito rápido (piso radiante) e corta o queimador. Acabei de encontrar a solução recentemente, retiro o motor
da válvula 3V e substituí-la sem pressionar o eixo e a válvula abre e toda a água que estava bloqueada vai para o chão e logo após
volta a aquecer e está tudo bem, pensei que era esta válvula que estava a bloquear, mandei substituir mas esta manhã foi o mesmo.
Alguém tem ideia do problema?
Com meus agradecimentos
bicicleta 68
Tenho um grande problema com a minha caldeira Rotex GCU compact 524. Já faz algum tempo que minha caldeira está batendo, ela entra no modo
aquecimento e o motor da válvula de 3 vias permanece em modo AQS. O problema é que por 2 ou 3 dias funciona bem então
, não me pergunte por quê, ela está fazendo isso de novo. Resultado, para a caldeira ela quer me mandar o aquecimento no chão
mas a válvula de 3 vias não abre. Esta manhã, novamente, no modo de aquecimento, minha válvula de 3 V fecha e entra em AQS. De repente, a temperatura
porque o aquecimento sobe muito rápido (piso radiante) e corta o queimador. Acabei de encontrar a solução recentemente, retiro o motor
da válvula 3V e substituí-la sem pressionar o eixo e a válvula abre e toda a água que estava bloqueada vai para o chão e logo após
volta a aquecer e está tudo bem, pensei que era esta válvula que estava a bloquear, mandei substituir mas esta manhã foi o mesmo.
Alguém tem ideia do problema?
Com meus agradecimentos
bicicleta 68
0 x
- Philippe Schutt
- especialista Econologue
- mensagens: 1611
- Inscrição: 25/12/05, 18:03
- Localização: Alsácia
- x 33
Re: caldeira Rotex GCU 524
Olá
o que é válvula 3V? Quantos fios de controle do motor? uma foto ?
Com o qual você poderá ver se o motor recebe o comando correto.
o que é válvula 3V? Quantos fios de controle do motor? uma foto ?
Com o qual você poderá ver se o motor recebe o comando correto.
0 x
-
- Descobri econológico
- mensagens: 5
- Inscrição: 02/01/21, 17:24
Re: caldeira Rotex GCU 524
Olá Philippe
Já, obrigado pela sua resposta, estou anexando a foto da válvula 3v e a caixa Honeywell VC6983-42.
O verdadeiro problema é que esta caixa recebe a informação certa, mas 2 ou 3 vezes por semana ela se confunde
as escovas Após um ciclo de AQS, a caldeira muda para o modo de aquecimento, mas a unidade permanece em AQS
ou simplesmente no modo de aquecimento ele vai sozinho na AQS, mas não o tempo todo, esse é o problema!
Então, caixa ou regulador?
cordialmente
Já, obrigado pela sua resposta, estou anexando a foto da válvula 3v e a caixa Honeywell VC6983-42.
O verdadeiro problema é que esta caixa recebe a informação certa, mas 2 ou 3 vezes por semana ela se confunde
as escovas Após um ciclo de AQS, a caldeira muda para o modo de aquecimento, mas a unidade permanece em AQS
ou simplesmente no modo de aquecimento ele vai sozinho na AQS, mas não o tempo todo, esse é o problema!
Então, caixa ou regulador?
cordialmente
- anexos
-
- habitação
- vezes IMG_0647.JPG (80.08 KB) Visto 9256
-
- Válvula 3V
- vezes IMG_0645.JPG (78.67 KB) Visto 9256
0 x
- Philippe Schutt
- especialista Econologue
- mensagens: 1611
- Inscrição: 25/12/05, 18:03
- Localização: Alsácia
- x 33
Re: caldeira Rotex GCU 524
É essa sujeira com a bola que se fecha à direita ou à esquerda e o motor só gira em uma direção, voltando na primavera?
Je odiar Esta sala precária, e eu entrei em uma discussão com meu zelador por causa do diâmetro da passagem ridículo.
Bem, isso é bom!
Este motor é alimentado pelo cartão que então transfere a água para o balão. Quando o menu o interrompe, o primavera retorna a válvula para a posição de aquecimento.
Se o motor vai para a posição AQS, é porque está funcionando e recebendo suco. mas pode travar e, portanto, não voltar corretamente
A válvula, você já mudou
O regulamento ... isso eu não sei, mas em geral a eletrônica é difícil.
Então, eu escolho o motor, especialmente porque o seu manuseio para removê-lo foi útil. E então eu não gosto disso
Je odiar Esta sala precária, e eu entrei em uma discussão com meu zelador por causa do diâmetro da passagem ridículo.
Bem, isso é bom!
Este motor é alimentado pelo cartão que então transfere a água para o balão. Quando o menu o interrompe, o primavera retorna a válvula para a posição de aquecimento.
Se o motor vai para a posição AQS, é porque está funcionando e recebendo suco. mas pode travar e, portanto, não voltar corretamente
A válvula, você já mudou
O regulamento ... isso eu não sei, mas em geral a eletrônica é difícil.
Então, eu escolho o motor, especialmente porque o seu manuseio para removê-lo foi útil. E então eu não gosto disso
0 x
-
- Descobri econológico
- mensagens: 5
- Inscrição: 02/01/21, 17:24
Re: caldeira Rotex GCU 524
A válvula foi trocada, sim! Se for este motor, e quanto mais penso nisso, mais duvido, porque sábado em modo de aquecimento,
este motor entrou em AQS sozinho e a caldeira permanece em aquecimento. Você não acha que temos que olhar?
no que poderia pedir a ele para colocar em AQS sem informar a caldeira? Sondar, cartão?
Merci pour ta réponse
este motor entrou em AQS sozinho e a caldeira permanece em aquecimento. Você não acha que temos que olhar?
no que poderia pedir a ele para colocar em AQS sem informar a caldeira? Sondar, cartão?
Merci pour ta réponse
0 x
- Philippe Schutt
- especialista Econologue
- mensagens: 1611
- Inscrição: 25/12/05, 18:03
- Localização: Alsácia
- x 33
Re: caldeira Rotex GCU 524
o que você quer dizer com "modo de aquecimento"? Aquecimento sem AQS?
Em qualquer caso, o motor não faz nada por si só, a não ser voltar à posição de aquecimento (pela mola).
se mudar, é porque é fornecido pelo cartão.
portanto, cartão.
Em qualquer caso, o motor não faz nada por si só, a não ser voltar à posição de aquecimento (pela mola).
se mudar, é porque é fornecido pelo cartão.
portanto, cartão.
0 x
-
- Descobri econológico
- mensagens: 5
- Inscrição: 02/01/21, 17:24
Re: caldeira Rotex GCU 524
Olá Philippe
Troquei esta válvula de 3 vias na véspera de Natal, no sábado tive a impressão de que ela havia me causado essa falha novamente, mas desde então tenho tocado na madeira,
funciona . Contanto que seja isso !! Mas se for esse o caso, uma pena para todas essas empresas que intervieram comigo.
Fui eu quem encontrou a origem desse fracasso.
Obrigado novamente .
Troquei esta válvula de 3 vias na véspera de Natal, no sábado tive a impressão de que ela havia me causado essa falha novamente, mas desde então tenho tocado na madeira,
funciona . Contanto que seja isso !! Mas se for esse o caso, uma pena para todas essas empresas que intervieram comigo.
Fui eu quem encontrou a origem desse fracasso.
Obrigado novamente .
0 x
Re: caldeira Rotex GCU 524
Bom Dia,
Também tenho um problema com a válvula VC6983 na mesma caldeira.
Como posso saber se o motor está funcionando?
Você mudou o motor ou a válvula?
De antemão agradeço
Também tenho um problema com a válvula VC6983 na mesma caldeira.
Como posso saber se o motor está funcionando?
Você mudou o motor ou a válvula?
De antemão agradeço
0 x
- Philippe Schutt
- especialista Econologue
- mensagens: 1611
- Inscrição: 25/12/05, 18:03
- Localização: Alsácia
- x 33
Re: caldeira Rotex GCU 524
Bom Dia,
- Retire a tampa de plástico para localizar os 2 fios que alimentam o motor. (Pode haver outros, conectados a interruptores de limite)
- conecte-os a 220v. O motor deve estar funcionando.
- interromper a corrente e o motor deve retornar à posição de repouso sob a ação da mola.
- Retire a tampa de plástico para localizar os 2 fios que alimentam o motor. (Pode haver outros, conectados a interruptores de limite)
- conecte-os a 220v. O motor deve estar funcionando.
- interromper a corrente e o motor deve retornar à posição de repouso sob a ação da mola.
0 x
Re: caldeira Rotex GCU 524
Boa noite Philippe Schutt,
Merci pour votre réponse!
Eu vi que você está na Alsácia, assim como eu, por acaso você não pode intervir no setor de Colmar? É muito complicado encontrar alguém que trabalhe nesta caldeira ... e estou com um grande problema com o aquecimento (mais de 16 graus)
Merci pour votre réponse!
Eu vi que você está na Alsácia, assim como eu, por acaso você não pode intervir no setor de Colmar? É muito complicado encontrar alguém que trabalhe nesta caldeira ... e estou com um grande problema com o aquecimento (mais de 16 graus)
0 x
-
- tópicos similares
- Respostas
- Visualizações
- mensagem dernier
-
- 15 Respostas
- 935 Visualizações
-
mensagem dernier pela sicetaitsimple
Ver a última mensagem
21/02/24, 19:34Um assunto postado no forum : Aquecimento, isolamento, ventilação, VMC, refrigeração ...
-
- 1 Respostas
- 564 Visualizações
-
mensagem dernier pela phil59
Ver a última mensagem
03/02/24, 22:33Um assunto postado no forum : Aquecimento, isolamento, ventilação, VMC, refrigeração ...
-
- 13 Respostas
- 1425 Visualizações
-
mensagem dernier pela gfgh64
Ver a última mensagem
18/01/24, 01:56Um assunto postado no forum : Aquecimento, isolamento, ventilação, VMC, refrigeração ...
-
- 11 Respostas
- 1983 Visualizações
-
mensagem dernier pela Pilpoill
Ver a última mensagem
15/12/23, 17:08Um assunto postado no forum : Aquecimento, isolamento, ventilação, VMC, refrigeração ...
-
- 1 Respostas
- 1049 Visualizações
-
mensagem dernier pela sicetaitsimple
Ver a última mensagem
01/12/23, 21:27Um assunto postado no forum : Aquecimento, isolamento, ventilação, VMC, refrigeração ...
Voltar para "Aquecimento, isolamento, ventilação, VMC, refrigeração ..."
Quem está online?
Usuários navegando neste forum : Não há usuários registrados e convidados 379