Bomba de calor de Yack, ajuste?

não lu mensagempela phil59 » 03/10/20, 11:20

Bom Dia,

Tenho uma bomba de calor OCCAZ, instalada por um amigo e por mim, da série "yak", que funciona perfeitamente, mas que pretendo integrar "melhor" no meu sistema de aquecimento.

Eu tenho uma velha caldeira a gás de 50kW, um fogão a lenha, um tanque tampão de 500L. (Tenho um volume de aquecimento de cerca de 1000m3).

Atualmente, o fogão sozinho é insuficiente, mas eu tenho sensor no tanque, e se no meio do inverno e 0 fora, por exemplo, eu controlo a caldeira conforme a necessidade, como se tanque <40 ° a caldeira aquece até 'que a bola está em 42 °, por exemplo ....

Gostaria de colocar um contato seco do mesmo pedido na bomba, e lá ainda não descobri como.

Contato que diria, se o balão em Xtp, aquece até, e para e, além disso, uma sonda externa, que diz, se fora de tp <5 °, por exemplo (tp que ainda não determinei), a bomba não aquece, e aí é o gás que assume.

Bem, em suma, preciso encontrar onde colocar um contato seco ...

Aqui está o que encontrei como um aviso ....
aviso prévio

Se alguem tivesse uma ideia, serio, pois nao quero queimar a placa-mãe ....

Então, para resumir, onde colocar um contato seco para ligar ou parar a bomba, não estou falando sobre a lei da água .... será uma nova epise das aventuras de .... :D

Edite a adição do diagrama: isolamento de aquecimento / bomba de calor control-t16570-10.html # p413407

Imagem
0 x

phil59
boa Éconologue!
boa Éconologue!
mensagens: 225
Inscrição: 09/02/20, 10:42
x 30

Re: bomba de calor, regulamento

não lu mensagempela phil59 » 04/10/20, 15:20

A priori que não inspira ninguém ....
0 x
sicetaitsimple
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 5050
Inscrição: 31/10/16, 18:51
Localização: Baixa Normandia
x 717

Re: bomba de calor, regulamento

não lu mensagempela sicetaitsimple » 04/10/20, 15:42

phil59 escreveu:A priori que não inspira ninguém ....


Admita que é um pouco complicado! Na tentativa de avançar o schmilblick, como ele é gerenciado atualmente?
0 x
phil59
boa Éconologue!
boa Éconologue!
mensagens: 225
Inscrição: 09/02/20, 10:42
x 30

Re: bomba de calor, regulamento

não lu mensagempela phil59 » 04/10/20, 18:52

Isso não é uma censura!

É controlado pela caixa de parede.
O que vemos na página 23 e seguintes.

A priori, sem contato seco, é "multiplexado" ....
0 x
sicetaitsimple
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 5050
Inscrição: 31/10/16, 18:51
Localização: Baixa Normandia
x 717

Re: bomba de calor, regulamento

não lu mensagempela sicetaitsimple » 04/10/20, 19:20

Ok, vamos nos entender!
Quando perguntei "como é conduzido", essas foram as configurações de que estava falando.
Temperatura externa de desligamento (se houver?), Ponto de ajuste da temperatura de saída de água quente? Possibilidade de variar através do sistema de regulação existente?
Imagino que você já tenha pensado em tudo isso, então a pergunta que você faz é um pouco "íngreme", por falta de uma descrição de como realmente funciona.
0 x

phil59
boa Éconologue!
boa Éconologue!
mensagens: 225
Inscrição: 09/02/20, 10:42
x 30

Re: bomba de calor, regulamento

não lu mensagempela phil59 » 04/10/20, 20:18

O que importa para mim, na minha instalação, é poder ter um tp no meu buffer tank, que varia dependendo do tp exterior, das necessidades da casa num primeiro momento.

Atualmente, só tenho duas fontes, o fogão e a caldeira.

Eu só controlo a caldeira, para ter um tp no balão, se o fogão não funcionar, a caldeira fornece "tudo".

A caldeira, o tp é regulado para 70-80 °, dependendo do frio, muito frio, etc ....

Quando não estiver muito frio, a bomba fará o máximo, pois terá um bom "desempenho".
Ainda não descobri os valores exatos. Por exemplo, atualmente, ele foi definido, aproximadamente, em 40 ° no início e 30 ° no retorno. Isso é suficiente, com o tanque tampão da bomba entre 50-100L.

O tp tendo diminuído e a umidade tendo aumentado, preciso de um pouco mais de consistência, e coloquei a bola de 500L de volta no loop.
Para aquecer os 500L, coloquei a caldeira em funcionamento, tipo uma hora, para que o tanque já tenha um tp médio.

Lá, aliás a bomba tem mantido por alguns dias o balão de 500L, pode ser ajustado desde a partida da bomba até 45 ° e voltar a 35 ° ++, a ser determinado, a ideia é rodar por muito tempo , mas não em alta potência.

Ter o balão a 60 °, atualmente, é inútil. Quando ficar muito mais frio, provavelmente sim. Mas entre 2 terei necessidades a 45 ° mais ou menos constantes ...

Não sei a "verdadeira" eficiência da bomba, mas aproximadamente, entre 3 e 5 °, provavelmente desligada da bomba, ainda não determinada em que tp exato, não farei mais funcionar.

Sobre isso, o fogão funciona mais ou menos, dependendo das necessidades, da vontade de ver a chama, etc.

Se o tp do tanque for suficiente, não há necessidade de ligar a bomba ....

O ideal seria, com jeedom ou outro, controlar realmente o todo, com a partida e retorno tp da bomba, por exemplo ... e aí ainda mais a necessidade de um contato seco.

Mas ainda não cheguei lá ....

Também ainda tenho um pouco de isolamento a fazer, mas estou chegando ao fim, mais a ganhar ... sendo hiper hiper otimista, é menos de 10% ....

Tanto para a ideia geral ...
0 x
sicetaitsimple
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 5050
Inscrição: 31/10/16, 18:51
Localização: Baixa Normandia
x 717

Re: bomba de calor, regulamento

não lu mensagempela sicetaitsimple » 04/10/20, 20:46

phil59 escreveu:Quando não estiver muito frio, a bomba fará o máximo, pois terá um bom "desempenho".
Ainda não descobri os valores exatos. Por exemplo, atualmente, ele foi definido, aproximadamente, em 40 ° no início e 30 ° no retorno. Isso é suficiente, com o tanque tampão da bomba entre 50-100L.

O tp tendo diminuído e a umidade tendo aumentado, preciso de um pouco mais de consistência, e coloquei a bola de 500L de volta no loop.
Para aquecer os 500L, coloquei a caldeira em funcionamento, tipo uma hora, para que o tanque já tenha um tp médio.



Eu entendo (mas talvez errado?) Que hoje a bomba de calor não contribui para o aquecimento do tanque de 500l?
0 x
phil59
boa Éconologue!
boa Éconologue!
mensagens: 225
Inscrição: 09/02/20, 10:42
x 30

Re: bomba de calor, regulamento

não lu mensagempela phil59 » 04/10/20, 22:22

Sim, sim, atualmente, o mantém.

Mas não consegui obter o tanque tampão de 17-18 °, rapidamente, para 35-40 °.

Eu não teria o suficiente para manter a casa.

Nos últimos dias, tenho "programado" a bomba, para que funcione 2-3 horas em intervalos, mas não esfrie ...

Acho que seria bom para ele parar em um carro, e disparar de novo, quando por exemplo quando a bola cair de 42 para 40 °, e até 42 °, não precisar subir acima.

Por enquanto bem simples, pois tp >>>>>>>> 10 °, depois de ver ....
0 x
Avatar de l'utilisateur
izentrop
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 6397
Inscrição: 17/03/14, 23:42
Localização: picardie
x 505
contato:

Re: bomba de calor, regulamento

não lu mensagempela izentrop » 05/10/20, 15:32

Bom Dia,
1000 m3 está dentro de 400 m2.
Se o circuito de água for grande, o tanque tampão não é necessário. Em 10 ° o Pac tem um policial muito favorável.
Por que não deixá-lo funcionando continuamente e harmonizar as leis da água?
0 x
"Os detalhes fazem a perfeição e perfeição não é um detalhe" Leonardo da Vinci
phil59
boa Éconologue!
boa Éconologue!
mensagens: 225
Inscrição: 09/02/20, 10:42
x 30

Re: bomba de calor, regulamento

não lu mensagempela phil59 » 05/10/20, 18:14

Sim, aproximadamente, e pé direito de 3.2 m no piso térreo e 3 m no andar de cima.

Digamos cerca de 150-160L em todo o circuito.

Balão pequeno para a bomba.

O balão de 500L permite ter uma boa inércia do sistema, e mais "regular" para que a bomba puxe ao mínimo.

É verdade que atualmente o 500l é um pouco demais, mas estou testando para dias mais frios.

Eu acho que é melhor para a bomba funcionar o maior tempo possível, mas com baixo consumo de energia, ao invés de grandes largadas em alta potência e pequenos tempos de inatividade, e ter tps de retorno bem próximos aos tps de saída.

Parece-me ter lido, que se tivesse 6 °, entre a saída e a chegada, isso seria muito bom, para a saída ...

Atualmente, o tp de aquecimento está mais entre 40-45 ° ....

Também acho que até 10 ° fora, o rendimento será excelente. Abaixo de 5, tenho grandes dúvidas, 3 não falo nisso, e a bomba estaria parada durante esse tempo.

Onde posso encontrar um extrato diário tp, mais ou menos por hora, para o meu setor? Eu encontrei um, de um site de painel solar, mas é um pouco desatualizado, apenas para estimar o número de horas por ano que a bomba funcionará.

Então, tenho que encontrar um contato seco, "programar" a bomba de acordo com minhas necessidades, e então, ajustar o tp de partida e retorno da bomba, automaticamente, conforme necessário ....

Eu acho que será feito em 1-2 anos, apenas para encontrar os valores de calibração corretos, dependendo do tp externo e da necessidade.

Comecei a ver como projetar minhas caixas sonoff, para integrá-las ao jeedom. Também vi como controlar válvulas solenóides ...
Um grande trabalho tudo isso, e eu volto um pouco ao linux, esqueci muito, não pratiquei muito nos últimos 15 anos linux ....
0 x