Configuração da caldeira Re: Easypell




pela Philippe Schutt » 26/12/18, 15:49

Phil31 escreveu:Olá a todos,

Estou tendo dificuldades para ajustar a temperatura da minha caldeira easypel. Alguém poderia me explicar:
H histerese, compensação na unidade eletrônica e compensação no termostato do piso interno.
Merci.

A histerese é a diferença de T ° entre a abertura e o fechamento de um contato seco. Em uma caldeira, a diferença de T ° do corpo de aquecimento. Convencionalmente 10 ° em caldeiras a óleo. Assim, uma caldeira ajustada para desligar a 60 ° não liga novamente até cair abaixo de 50 °.
como você tem uma sonda, o cartão criará uma histerese por programa.

Compensação
Há uma dispersão das características das sondas, elas não medem a temperatura real, há um erro. Por exemplo, a sonda ambiente mede 19 ° quando está em 20 ° ou a sonda de saída mede 40 ° em vez de 38 °. Este erro é uma constante. A compensação corrige esse erro.

Depois, há a compensação da lei da água pelo termostato da sala, mas não acho que seja isso.
0 x
Thomas80
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 15
Inscrição: 04/12/18, 08:13

Configuração da caldeira Re: Easypell




pela Thomas80 » 26/12/18, 20:04

@ Philippe Schutt: Estou no fundo da ladeira a 30 ° C e uma ladeira de 1.2.
Para o meu consumo, veremos no final do inverno ...
0 x
Thomas80
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 15
Inscrição: 04/12/18, 08:13

Configuração da caldeira Re: Easypell




pela Thomas80 » 09/01/19, 14:21

oi tudo

Eu ainda tenho duas perguntas:
Hoje faz 4 ° C lá fora. Tenho um pé para a minha curva de aquecimento a 30 ° C e uma inclinação em 1,3. Alguém poderia me dar a fórmula para calcular a temperatura inicial teórica (acho que é algo como 30 + 1.3 * (T ° solicitado - T ° ext), mas não fica com a temperatura teórico apresentado pela caldeira a 43.9 ° C). Especifico que tenho a temperatura solicitada de 19.5 na sala de estar.
- Segunda pergunta: tenho uma temperatura no caminho de 42,9 ° C e para o retorno de 39 ° C (exibido pelo grupo da válvula de 3 vias). A diferença parece normal ou muito pequena? (instalação com radiadores de ferro fundido e aço)

Merci d'avance
Thomas
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 20362
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 8685

Configuração da caldeira Re: Easypell




pela Did67 » 09/01/19, 14:45

Você deve considerar o tempo de início do circuito, após a mixagem pelo V3V. É aqui que está a sua "hora de início" (no circuito). A temperatura da caldeira não significa nada, pois há remistura. Minha caldeira está entre 60 e 75 °, mas minhas saídas de 25 até não sei quantas ...

Daí duas coisas:

- se é a temperatura da caldeira, é preocupante: não é desejável que caiam abaixo de 60 °, com risco de condensação

- e de fato, a diferença é pequena para radiadores com "pequenas superfícies" ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 20362
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 8685

Configuração da caldeira Re: Easypell




pela Did67 » 09/01/19, 14:49

Não me lembro: você tem um sensor de ambiente ativo ???

O horário de início é calculado de acordo com uma fórmula como esta (algumas pequenas variações dependendo do software):

TDep = TPied + inclinação. (Definir temperatura - temperatura externa) - k. (Temperatura interna medida - definir temperatura interna)

k sendo o fator do sensor da sala (de 0 a 10)
0 x
Thomas80
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 15
Inscrição: 04/12/18, 08:13

Configuração da caldeira Re: Easypell




pela Thomas80 » 09/01/19, 16:04

Obrigado, Did67

Os 42,9 ° C correspondem bem à temperatura da água para a partida no circuito (não da caldeira que cerca de 68 ° C).

Eu tenho um sensor de ambiente com compensação em 3, mas como hoje não há sol, o sensor não deve diminuir a temperatura do fluxo.

Para o cálculo da temperatura do fluxo, não entendo como a caldeira a calcula, pois com sua fórmula ela deve estar mais próxima de 49 ° C. Mas ei, com 42,9 ° C, tenho a temperatura solicitada ...

Pela pequena diferença entre as temperaturas de fluxo e retorno, posso remediá-lo diminuindo, por exemplo, a velocidade da circulação da água e qual será o impacto?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 20362
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 8685

Configuração da caldeira Re: Easypell




pela Did67 » 09/01/19, 16:34

Se você tem a temperatura desejada, tudo bem.

Pode haver uma lacuna entre a partida térmica e a "figura" que o regulamento considera. Devido ao método de afinação, você pode simplesmente afinar com números errados!

Bom se você tem a temperatura certa com um delta tão baixo ...

Em princípio, a quantidade de calor trazida para uma sala ou habitação resulta do produto do fluxo x delta t (diferença de temperatura).

Se aumentar a vazão, o delta t diminuirá ... A água voltará mais quente! Não há muito interesse. Por questão de economia de energia elétrica (se o seu circulador não for de última geração, é um grande consumidor de energia elétrica, pois mesmo que consuma apenas 50 ou 70 W, é hora e horas!). A nova geração é muito menos gananciosa, a ponto de uma substituição ser "lucrativa" (você receberá seu dinheiro de volta em alguns anos!).
0 x
Thomas80
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 15
Inscrição: 04/12/18, 08:13

Configuração da caldeira Re: Easypell




pela Thomas80 » 09/01/19, 16:47

Meu circulador é novo, então deve consumir pouco.
Então, quando eu alcanço a temperatura desejada, não há necessidade de modificar o delta? Aumentá-lo resultará em maior consumo, porque a água de retorno seria mais fria e, portanto, consumiria mais energia ao calor: eu entendi tudo : Cheesy: ?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 20362
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 8685

Configuração da caldeira Re: Easypell




pela Did67 » 10/01/19, 14:00

Thomas80 escreveu:Meu circulador é novo, então deve consumir pouco.
Então, quando eu alcanço a temperatura desejada, não há necessidade de modificar o delta? Aumentá-lo resultará em maior consumo, porque a água de retorno seria mais fria e, portanto, consumiria mais energia ao calor: eu entendi tudo : Cheesy: ?


1) Perfeito. É, portanto, baixo consumo (obrigatório há alguns anos).

2) Não, o argumento está errado. O consumo é uma questão de calorias "vazadas" de um lado, que devem ser produzidas do outro (na caldeira, onde isso gera consumo).

Lembro que a quantidade de energia transportada é o produto do fluxo pela diferença de temperatura.

Os motivos para não aumentar muito a temperatura e desacelerar os circuladores, o que levaria a um delta mais alto (a água "passa" menos rapidamente pelo radiador), são as perdas (excluindo a carcaça - mais seus tubos, circuladores, V3Vs são quentes, e quanto mais eles irradiam e perdem calor na sala da caldeira).

Abaixar demais a temperatura e aumentar a velocidade (para fornecer a mesma quantidade de energia) significa reduzir a diferença, isso diminuirá as perdas, mas aumentará o consumo de sua bomba! Você pode raspar 0,5% do rendimento. Mas multiplique seu consumo elétrico por 2 ou 3 !!!

Normalmente, um radiador, pela potência exibida na etiqueta, perde 10 °. Se a diferença for menor, seu poder será menor.

Portanto, é necessário, como na vida, procurar um compromisso !
0 x
Thomas80
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 15
Inscrição: 04/12/18, 08:13

Configuração da caldeira Re: Easypell




pela Thomas80 » 10/01/19, 18:13

Ok, vou tentar o meu melhor novamente.
Além disso, podemos regular o fluxo do circulador ou ele é gerenciado por regulamentação?

E eu tenho outra pergunta. Às vezes ouço falar do ponto de orvalho. Minha caldeira tem uma temperatura de retorno em torno de 40 ° C, não há cristas de ponto de orvalho?