Configuração da caldeira Re: Easypell

não lu mensagempela Philippe Schutt » 26/12/18, 15:49

Phil31 escreveu:Olá a todos,

Estou tendo dificuldade em ajustar a temperatura da minha caldeira easypel. Alguém poderia explicar:
A histerese, a compensação na caixa eletrônica e a compensação no termostato do interior so.de.
Merci.

A histerese é a diferença de T ° entre a abertura e o fechamento de um contato seco. Em uma caldeira, a diferença de T ° do corpo de aquecimento. Normalmente 10 ° em caldeiras a óleo. Assim, uma caldeira configurada para cortar a 60 ° só liga novamente quando descer para 50 °.
Como você tem uma sonda, o mapa criará uma histerese por programa.

Compensação
Há uma dispersão das características das sondas, elas não medem o T real, há um erro. Por exemplo, a sonda ambiente mede 19 ° enquanto é 20 °, ou a sonda de início mede 40 ° em vez de 38 °. Esse erro é uma constante. A compensação corrige esse erro.

Depois disso, há a compensação da lei da água pelo termostato ambiente, mas não acho que seja sobre isso.
0 x

Thomas80
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 13
Inscrição: 04/12/18, 08:13

Configuração da caldeira Re: Easypell

não lu mensagempela Thomas80 » 26/12/18, 20:04

@Philippe Schutt: Estou no sopé da encosta a 30 ° C e uma inclinação de 1.2.
Para o meu conso, veremos no final do inverno ...
0 x
Thomas80
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 13
Inscrição: 04/12/18, 08:13

Configuração da caldeira Re: Easypell

não lu mensagempela Thomas80 » 09/01/19, 14:21

oi tudo

Eu ainda tenho duas perguntas:
- É 4 ° C hoje fora. Eu tenho um pé para minha curva de aquecimento a 30 ° C e uma inclinação em 1,3. Alguém poderia me dar a fórmula para calcular a temperatura teórica de partida (eu acho que é algo como 30 + 1.3 * (T ° perguntou - T ° ext), mas não ficar com a temperatura teórico exibido pela caldeira 43.9 ° C). Eu especifico que tenho a temperatura solicitada de 19.5 na sala de estar.
- Segunda pergunta: Eu tenho uma temperatura em movimento de 42,9 ° C e para o retorno de 39 ° C (exibido pelo grupo dos canais 3 da válvula). A diferença parece normal ou muito pequena? (instalação com fontes e aços para radiadores)

Merci d'avance
Thomas
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 13605
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 4627

Configuração da caldeira Re: Easypell

não lu mensagempela Did67 » 09/01/19, 14:45

Você deve considerar o tempo de início no circuito, depois de misturar com o V3V. Este é o lugar onde o seu "temp start" (no circuito) é. A temperatura da caldeira não significa nada desde que haja re-mistura. Minha caldeira está entre 60 e 75 °, mas meu 25 começa em não sei quanto ...

Daí duas coisas:

- se é a temperatura da caldeira, é preocupante: não é desejável que baixem abaixo de 60 °, sob risco de condensação

- e, de fato, a diferença é pequena para radiadores com "pequenas superfícies" ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 13605
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 4627

Configuração da caldeira Re: Easypell

não lu mensagempela Did67 » 09/01/19, 14:49

Não me lembro: você tem um sensor de sala ativo ???

O horário de início é calculado de acordo com uma fórmula do tipo (algumas pequenas variações de acordo com o software):

TDEP = TPied inclinação + (valor nominal Temp - temperatura externa) -. K (medido temperatura interna - temperatura referência interna).

k sendo o fator do sensor da sala (de 0 para 10)
0 x

Thomas80
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 13
Inscrição: 04/12/18, 08:13

Configuração da caldeira Re: Easypell

não lu mensagempela Thomas80 » 09/01/19, 16:04

Did67 obrigado

Os 42,9 ° C correspondem à temperatura da água para o arranque no circuito (não a caldeira que gira em torno de 68 ° C).

Eu tenho um sensor ambiente com compensação em 3, mas como não há sol hoje a sonda não deve reduzir a temperatura de fluxo.

Para o cálculo da temperatura de fluxo, eu não entendo como a caldeira desde o calculada com a fórmula deve ser mais perto 49 ° C. Mas bom como com a temperatura 42,9 ° C I solicitado ...

Pela pequena diferença entre o fluxo e a temperatura de retorno, posso remediar isso diminuindo, por exemplo, a velocidade da circulação da água e qual será o impacto?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 13605
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 4627

Configuração da caldeira Re: Easypell

não lu mensagempela Did67 » 09/01/19, 16:34

Se você tem a temperatura desejada, tudo bem.

Pode haver uma discrepância entre o seu início térmico e o "número" que o regulamento considera. Devido ao método de ajuste, você pode ajustar apenas com números que estão errados!

Bom se você tem a temperatura certa com um delta tão baixo ...

Em princípio, a quantidade de calor trazida para uma sala ou alojamento resulta do produto do fluxo x delta t (diferença de temperatura).

Se você aumentar o fluxo, o delta t diminuirá ... A água voltará mais quente! Não há muito interesse. Por razões de economia de energia elétrica (se o seu circulador não é da última geração, é um grande consumidor de eletricidade, porque mesmo que consuma apenas 50 ou 70 W, são horas e horas!) A nova geração é muito menos gananciosa, a ponto de uma substituição ser "lucrativa" (você recupera sua participação em alguns anos!).
0 x
Thomas80
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 13
Inscrição: 04/12/18, 08:13

Configuração da caldeira Re: Easypell

não lu mensagempela Thomas80 » 09/01/19, 16:47

Meu circulador é novo e deve consumir pouco.
Então, como eu alcanço a temperatura desejada, não há necessidade de modificar o delta? O aumento vai treinar um contras maiores porque a água retorno seria mais frio e, portanto, mais ernergivore para reaquecer: eu entendi tudo : Cheesy: ?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 13605
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 4627

Configuração da caldeira Re: Easypell

não lu mensagempela Did67 » 10/01/19, 14:00

Thomas80 escreveu:Meu circulador é novo e deve consumir pouco.
Então, como eu alcanço a temperatura desejada, não há necessidade de modificar o delta? O aumento vai treinar um contras maiores porque a água retorno seria mais frio e, portanto, mais ernergivore para reaquecer: eu entendi tudo : Cheesy: ?


1) Perfeito. É, portanto, de baixo consumo (tem sido obrigatório por alguns anos).

2) Não, o argumento não é bom. Conso é uma questão de calorias "fugindo" de um lado, que deve ser produzido por outro (na caldeira, onde gera consumo).

Lembro que a quantidade de energia transportada é o produto da vazão pela diferença de temperatura.

Razões para não elevar os circuladores de temperatura e lentas, levando a uma maior delta (água "passa" mais lentamente no radiador), são as perdas (excluindo habitação - mais de suas linhas, circuladores, o V3V são quentes, e eles irradiam e perder calor na sala da caldeira).

Muito baixa a temperatura e aumentar a velocidade (para trazer a mesma quantidade de energia) é reduzir a diferença, reduzirá as perdas, mas aumentará o consumo da sua bomba! Você pode ser capaz de riscar o rendimento de 0,5%. Mas multiplique seu elétrico conso por 2 ou 3 !!!

Normalmente, um radiador, para a potência exibida na etiqueta, perde 10 °. Se a diferença for menor, sua potência será menor.

Portanto, é necessário, como muitas vezes na vida, procurar um compromisso !
0 x
Thomas80
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 13
Inscrição: 04/12/18, 08:13

Configuração da caldeira Re: Easypell

não lu mensagempela Thomas80 » 10/01/19, 18:13

Ok, vou um pouco mais longe.
Mas além disso, o fluxo do circulador pode ser regulado ou é gerenciado pelo regulamento?

E eu tenho outra pergunta. Eu às vezes ouço sobre o ponto de orvalho. Meu caldeira com uma temperatura de retorno de cerca de 40 C, não há ridques ponto de orvalho?
0 x