ajuste emite Thermovar caldeira de madeira + tampão do tanque




pela guitou42300 » 19/11/13, 18:17

Bonjour à tous

Tomo a liberdade de postar aqui para obter algum feedback sobre a instalação e esclarecer sobre ela.

Vou contar-vos sobre a minha instalação, por isso tenho uma caldeira de combustão inversa a lenha MORVAN de 22KW acoplada a um tanque tampão de 1000L (alimentação nas ligações alta e baixa e saída idem). Instalação feita inteiramente por mim após a compra da caldeira usada. Minha casa tem 120m2, instalação em reforma em PER (alimentador de distribuição no andar de cima) com radiadores de aço clássicos. Uma válvula motorizada de 3 vias alimenta o circulador de aquecimento e é controlada por um regulador da lei da água.
Minha caldeira geralmente aquece entre 78 e 84° na posição 1 da velocidade do termovar. Ajuste a temperatura para 19.5° dia e 17° noite (não posso descer por causa do bebê).

Com tempo como neste momento +2° durante o dia -2° à noite quando volto à noite às 18h a casa caiu para cerca de 18° (balão a 30°) e uma boa carga e meia entre as 18h. e 23h me permite trazê-lo até a temperatura certa por dentro e recarregar o balão que deve chegar a 80° por volta da 1h, eu acho. Esta instalação funciona bem, mas com as temperaturas chegando estou procurando ajustar minhas configurações para ver onde ainda posso economizar algumas calorias no meu tanque para prolongar minha temperatura diurna e por isso tenho dúvidas que me vêm à mente.
Se eu pudesse evitar as 2 cargas por dia isso me ajudaria muito.

A temperatura de ativação do circulador do meu Thermovar (grupo de recirculação da caldeira tanque) é ajustada em 65° através de um aquastato em uma sonda posicionada em uma conexão da caldeira. Gostaria de saber se essa configuração está correta porque me faz fazer a seguinte pergunta:

- No final do aquecimento quando já não há lenha, a temperatura da caldeira desce (80° 70° 60° etc...) e ficaremos com o depósito (carregado a 75/80° ver 85°) que estará mais quente que o corpo da caldeira. Assim com o acionamento do circulador termovar a 60° (com o delta acionado) será o tanque que aquecerá a caldeira... até esta temperatura (talvez duas horas ou mais se a água a 75 passar permanentemente). Comemos as calorias do balão à toa nesse cenário, certo?? Não deveria ser necessário aumentar a temperatura do aquastat? Por outro lado, também digo a mim mesmo que quanto mais tempo a circulação do tanque durar durante a noite (aquastato colocado baixo e um tronco grande antes de dormir), mais aquecerá a água de retorno dos radiadores no fundo do tanque durante a noite recomeça. . Não sei qual configuração é a mais vantajosa. O que você acha ?

- Outra questão relativa à configuração do meu regulador que me permite “restringir” a temperatura de fluxo dos radiadores. A configuração de fábrica é 60° o que não impede que o radiador aqueça quando a válvula estiver totalmente aberta (impossível deixar a mão sobre ela). Se eu diminuir este ponto de ajuste, por exemplo, para 50, você acha que isso economizaria dinheiro no meu tanque (portanto, menor consumo de energia) ou o tempo de aquecimento adicional para atingir o ponto de ajuste não seria, em última análise, uma economia? E quanto ao regulamento da lei da água que adapta a temperatura da água inicial à temperatura exterior se eu a definir para 50° e estiver -10° lá fora...

Agradeço antecipadamente àqueles que têm grãos para meu moinho ou por seus comentários.
0 x
francis02
Eu entendo econológico
Eu entendo econológico
mensagens: 50
Inscrição: 28/11/14, 15:53




pela francis02 » 11/12/14, 17:00

Bonsoir
Descobri a sua mensagem que corresponde aproximadamente à minha instalação: Morvan de 20 kW, BT de 1 l. Essa autoconstrução está me causando muitos problemas... Nenhum, resposta dos profissionais... Tenho dúvidas, principalmente em relação à prioridade do ECS...
Você pode me enviar seu diagrama e/ou olhar o meu aqui: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 para me contar como você fez isso...
Embora sua mensagem tenha mais de um ano, espero que você esteja ciente da minha.

cordialmente
0 x
francis02
Eu entendo econológico
Eu entendo econológico
mensagens: 50
Inscrição: 28/11/14, 15:53




pela francis02 » 11/12/14, 17:01

Bonsoir
Descobri a sua mensagem que corresponde aproximadamente à minha instalação: Morvan de 20 kW, BT de 1 l. Essa autoconstrução está me causando muitos problemas... Nenhum, resposta dos profissionais... Tenho dúvidas, principalmente em relação à prioridade do ECS...
Você pode me enviar seu diagrama e/ou olhar o meu aqui: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 para me contar como você fez isso...
Embora sua mensagem tenha mais de um ano, espero que você esteja ciente da minha.

cordialmente
0 x
Dirk Pitt
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 2081
Inscrição: 10/01/08, 14:16
Localização: Isere
x 68




pela Dirk Pitt » 11/12/14, 18:01

sim, antes de qualquer discussão no ar, precisamos de um diagrama porque apesar das suas explicações serem bastante claras, não temos tudo.
existe circuito de recirculação entre o tanque e a caldeira, válvulas de retenção, etc.?
então, se você tem climatização com V3V motorizado, por que está falando de um “regulador” que limita a temperatura de saída??? se o nível da água estiver bem ajustado, o V3V é suficiente e cuidado, se tiver radiadores fervendo, ou o nível da água está muito forte ou os seus radiadores são subdimensionados para a casa. quanto maior a temperatura do radiador, maiores serão as perdas. e não confie nos termostatos do radiador. um controlo climático bem ajustado produz apenas a temperatura necessária do radiador, independentemente da temperatura exterior, com as válvulas termostáticas totalmente abertas.

então faça um diagrama e falaremos sobre isso novamente.
0 x
Imagem
Clique minha assinatura
francis02
Eu entendo econológico
Eu entendo econológico
mensagens: 50
Inscrição: 28/11/14, 15:53




pela francis02 » 12/12/14, 00:44

Boa noite e obrigado Dirk Pitt

Concordo plenamente com a ideia do diagrama e com minhas dúvidas:
- 1 °) este diagrama está correto? (por força de ajustar ...)
Então, estas são as perguntas em torno do melhor "desempenho" da instalação:
2) que prioridade deve ser dada para que, no início do aquecimento, o aquecimento do tanque tampão seja evitado?
3 °) como garantir que seja sempre a água mais quente usada? (Pensei em uma montagem em série de Aq3 e Aq4 (como desenhada em linhas tracejadas em vermelho), mas acho que não ...
4 °) Eu adiciono um aquastat na saída quente do tanque para controlar os circuladores (com Aq2), desde que T ° em BTsc seja> 25 ° C por exemplo ...
5 °) é uma válvula de retenção necessária em caso de acionamento da válvula de segurança térmica (ou é supérflua, considerando a raridade deste alarme ...)

Mais uma vez, muito obrigado por ouvir novas sugestões ...

Imagem
0 x
Dirk Pitt
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 2081
Inscrição: 10/01/08, 14:16
Localização: Isere
x 68




pela Dirk Pitt » 12/12/14, 07:19

francis, você está poluindo o tópico do guitou. Se desejar, continuaremos sua discussão no outro tópico que você já abriu.
0 x
Imagem

Clique minha assinatura
francis02
Eu entendo econológico
Eu entendo econológico
mensagens: 50
Inscrição: 28/11/14, 15:53




pela francis02 » 12/12/14, 11:36

Olá, sim, concordo... inicialmente estava apenas fazendo uma pergunta com a ideia de "explorar" o conhecimento do Guitou cuja instalação me parece muito próxima da minha...
Desculpe (não sei se o administrador pode remover a última mensagem....) Ainda a devolvo ao meu tópico...

Até breve, Dirk Pitt e os outros...
0 x

 