Cálculo da seção do cabo solar de 24 V?




pela k-nicho » 19/10/20, 20:52

Boa noite a todos.

Tenho uma instalação que me coloca um problema e, parece-me ter encontrado a causa, um subdimensionamento do cabo entre os painéis e o regulador. Se alguém pudesse me aconselhar, eu ficaria muito grato.

Esta é uma instalação de 24 volts com 14 amperes de passagem. Os painéis estão a 50 m do regulador. Coloquei 6 cabos e no máximo atingi 3A.

Quanto devo investir para que isso funcione? Cobre ou alumínio para limitar custos?

Merci d'avance.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 2486
Inscrição: 27/10/09, 08:19
Localização: Perche Ornais
x 360

Re: Cálculo da seção do cabo solar.




pela Forhorse » 19/10/20, 22:02

Se você realmente quer muito pouca perda terá que colocar 50mm² (cobre)
0 x
Christophe
mediador
mediador
mensagens: 79332
Inscrição: 10/02/03, 14:06
Localização: planeta Serre
x 11046

Re: Cálculo da seção do cabo solar.




pela Christophe » 19/10/20, 22:47

a) Você tem 3A ok mas quantos volts você mede (entrada e saída?) e quantos amperes na saída dos painéis?

b) Caso contrário, a fórmula CC de baixa tensão para um cabo de cobre:

Seção = 0.017 x L x I / T

S = seção do condutor de cobre expressa em mm²
L = comprimento de ida + retorno do motorista expresso em metros
I = a intensidade expressa em amperes
T = perda de tensão aceita nos cabos, expressa em Volts


No seu caso com 1 volts de queda de tensão (4%):

S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...

Então você tem 2 soluções: quadruplicar os cabos de 6 mm2 (não é legal) :( ou aumente a tensão ou mova seus painéis ...

Existem conversores 24V a 48V ver 96V ...
0 x
k-nicho
Descobri econológico
Descobri econológico
mensagens: 4
Inscrição: 19/10/20, 20:45

Re: Cálculo da seção do cabo solar.




pela k-nicho » 20/10/20, 09:17

Merci pour vos Réponses.

Tenho 27,6 volts no regulador. Não medi a tensão ao mesmo tempo ao sair dos painéis, mas tentarei fazer isso hoje.
Por outro lado, o que é curioso e que não consigo perceber, tenho o mesmo valor em amperes na saída dos painéis que na entrada do regulador.
Tendo várias instalações, tirei os painéis de outro edifício onde tudo funciona bem para tentar obter o mesmo resultado. Entrada e saída de aproximadamente 3A.
O regulador (victron) não está em questão, pois troquei por outro para teste. O resultado é idêntico.
Mover os painéis envolveria o corte de um número considerável de árvores, e não estou muito interessado nisso.
Hoje irei remontar os painéis movidos no dia anterior para ver se ainda estão funcionando corretamente.
0 x
Christophe
mediador
mediador
mensagens: 79332
Inscrição: 10/02/03, 14:06
Localização: planeta Serre
x 11046

Re: Cálculo da seção do cabo solar.




pela Christophe » 20/10/20, 10:23

Ok agora meça a tensão após os 50 m de cabos, bem como a amperagem de entrada e saída ...
0 x
izentrop
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 13707
Inscrição: 17/03/14, 23:42
Localização: picardie
x 1521
contato:

Re: Cálculo da seção do cabo solar.




pela izentrop » 20/10/20, 12:05

k-nich escreveu:o que é curioso e que não consigo entender, tenho o mesmo valor em amperes na saída dos painéis e na entrada do regulador.
Normal, vai no mesmo tópico
Você também ficará surpreso ao ver que a tensão de saída do painel é talvez 36 ou 40 V, o que também é normal.

Você não coloca uma distância tão grande entre o PV e o carregador em uma voltagem tão baixa, a menos que coloque seções de fio do tamanho do meu polegar. : Wink:
1 x
Christophe
mediador
mediador
mensagens: 79332
Inscrição: 10/02/03, 14:06
Localização: planeta Serre
x 11046

Re: Cálculo da seção do cabo solar.




pela Christophe » 20/10/20, 12:08

Então, no que você se conecta quando mede os 3As?

Se a bateria estiver quase cheia, pode ser que simplesmente não consuma A suficiente ... : Cheesy:
0 x
k-nicho
Descobri econológico
Descobri econológico
mensagens: 4
Inscrição: 19/10/20, 20:45

Re: Cálculo da seção do cabo solar.




pela k-nicho » 20/10/20, 12:53

Com um multímetro que coloquei em série na linha de partida dos painéis.

O resultado é idêntico ao exibido pelo regulador.

Hoje o tempo não está bom, está tempestuoso, não vou conseguir tirar os valores.

Se eu subir para 48 volts com um regulador MPPT, quanto deve ser a seção do cabo para que ele funcione?
0 x
Christophe
mediador
mediador
mensagens: 79332
Inscrição: 10/02/03, 14:06
Localização: planeta Serre
x 11046

Re: Cálculo da seção do cabo solar.




pela Christophe » 20/10/20, 12:56

Não, eu quis dizer: o que está conectado ao sistema solar quando você mede?

Eu suspeito que você mede com um multímetro ...
0 x
Christophe
mediador
mediador
mensagens: 79332
Inscrição: 10/02/03, 14:06
Localização: planeta Serre
x 11046

Re: Cálculo da seção do cabo solar.




pela Christophe » 20/10/20, 12:59

k-nich escreveu:Se eu subir para 48 volts com um regulador MPPT, quanto deve ser a seção do cabo para que ele funcione?


S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ... se tornaria S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 mm² ... com ainda 4% ou 2 V de perdas de tensão em 48 V .. .tão aceitável ...

Então, bingo para você! 6 mm² seria apenas o suficiente 8)

Caso contrário, acabei de encontrar este documento: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

A queda de tensão máxima tolerável é de 5%, recomendado 2.5% ... Com 4%, esta é considerada uma instalação "não profissional" ...
1 x

 