Boa noite a todos.
Tenho uma instalação que me coloca um problema e, parece-me ter encontrado a causa, um subdimensionamento do cabo entre os painéis e o regulador. Se alguém pudesse me aconselhar, eu ficaria muito grato.
Esta é uma instalação de 24 volts com 14 amperes de passagem. Os painéis estão a 50 m do regulador. Coloquei 6 cabos e no máximo atingi 3A.
Quanto devo investir para que isso funcione? Cobre ou alumínio para limitar custos?
Merci d'avance.
Cálculo da seção do cabo solar de 24 V?
- Forhorse
- especialista Econologue
- mensagens: 2486
- Inscrição: 27/10/09, 08:19
- Localização: Perche Ornais
- x 360
Re: Cálculo da seção do cabo solar.
Se você realmente quer muito pouca perda terá que colocar 50mm² (cobre)
0 x
-
- mediador
- mensagens: 79332
- Inscrição: 10/02/03, 14:06
- Localização: planeta Serre
- x 11046
Re: Cálculo da seção do cabo solar.
a) Você tem 3A ok mas quantos volts você mede (entrada e saída?) e quantos amperes na saída dos painéis?
b) Caso contrário, a fórmula CC de baixa tensão para um cabo de cobre:
No seu caso com 1 volts de queda de tensão (4%):
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...
Então você tem 2 soluções: quadruplicar os cabos de 6 mm2 (não é legal) ou aumente a tensão ou mova seus painéis ...
Existem conversores 24V a 48V ver 96V ...
b) Caso contrário, a fórmula CC de baixa tensão para um cabo de cobre:
Seção = 0.017 x L x I / T
S = seção do condutor de cobre expressa em mm²
L = comprimento de ida + retorno do motorista expresso em metros
I = a intensidade expressa em amperes
T = perda de tensão aceita nos cabos, expressa em Volts
No seu caso com 1 volts de queda de tensão (4%):
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...
Então você tem 2 soluções: quadruplicar os cabos de 6 mm2 (não é legal) ou aumente a tensão ou mova seus painéis ...
Existem conversores 24V a 48V ver 96V ...
0 x
Faça um pesquisa de imagem ou Pesquisa de texto - Netiqueta de forum
Re: Cálculo da seção do cabo solar.
Merci pour vos Réponses.
Tenho 27,6 volts no regulador. Não medi a tensão ao mesmo tempo ao sair dos painéis, mas tentarei fazer isso hoje.
Por outro lado, o que é curioso e que não consigo perceber, tenho o mesmo valor em amperes na saída dos painéis que na entrada do regulador.
Tendo várias instalações, tirei os painéis de outro edifício onde tudo funciona bem para tentar obter o mesmo resultado. Entrada e saída de aproximadamente 3A.
O regulador (victron) não está em questão, pois troquei por outro para teste. O resultado é idêntico.
Mover os painéis envolveria o corte de um número considerável de árvores, e não estou muito interessado nisso.
Hoje irei remontar os painéis movidos no dia anterior para ver se ainda estão funcionando corretamente.
Tenho 27,6 volts no regulador. Não medi a tensão ao mesmo tempo ao sair dos painéis, mas tentarei fazer isso hoje.
Por outro lado, o que é curioso e que não consigo perceber, tenho o mesmo valor em amperes na saída dos painéis que na entrada do regulador.
Tendo várias instalações, tirei os painéis de outro edifício onde tudo funciona bem para tentar obter o mesmo resultado. Entrada e saída de aproximadamente 3A.
O regulador (victron) não está em questão, pois troquei por outro para teste. O resultado é idêntico.
Mover os painéis envolveria o corte de um número considerável de árvores, e não estou muito interessado nisso.
Hoje irei remontar os painéis movidos no dia anterior para ver se ainda estão funcionando corretamente.
0 x
-
- mediador
- mensagens: 79332
- Inscrição: 10/02/03, 14:06
- Localização: planeta Serre
- x 11046
Re: Cálculo da seção do cabo solar.
Ok agora meça a tensão após os 50 m de cabos, bem como a amperagem de entrada e saída ...
0 x
Faça um pesquisa de imagem ou Pesquisa de texto - Netiqueta de forum
-
- especialista Econologue
- mensagens: 13707
- Inscrição: 17/03/14, 23:42
- Localização: picardie
- x 1521
- contato:
Re: Cálculo da seção do cabo solar.
Normal, vai no mesmo tópicok-nich escreveu:o que é curioso e que não consigo entender, tenho o mesmo valor em amperes na saída dos painéis e na entrada do regulador.
Você também ficará surpreso ao ver que a tensão de saída do painel é talvez 36 ou 40 V, o que também é normal.
Você não coloca uma distância tão grande entre o PV e o carregador em uma voltagem tão baixa, a menos que coloque seções de fio do tamanho do meu polegar.
1 x
-
- mediador
- mensagens: 79332
- Inscrição: 10/02/03, 14:06
- Localização: planeta Serre
- x 11046
Re: Cálculo da seção do cabo solar.
Então, no que você se conecta quando mede os 3As?
Se a bateria estiver quase cheia, pode ser que simplesmente não consuma A suficiente ...
Se a bateria estiver quase cheia, pode ser que simplesmente não consuma A suficiente ...
0 x
Faça um pesquisa de imagem ou Pesquisa de texto - Netiqueta de forum
Re: Cálculo da seção do cabo solar.
Com um multímetro que coloquei em série na linha de partida dos painéis.
O resultado é idêntico ao exibido pelo regulador.
Hoje o tempo não está bom, está tempestuoso, não vou conseguir tirar os valores.
Se eu subir para 48 volts com um regulador MPPT, quanto deve ser a seção do cabo para que ele funcione?
O resultado é idêntico ao exibido pelo regulador.
Hoje o tempo não está bom, está tempestuoso, não vou conseguir tirar os valores.
Se eu subir para 48 volts com um regulador MPPT, quanto deve ser a seção do cabo para que ele funcione?
0 x
-
- mediador
- mensagens: 79332
- Inscrição: 10/02/03, 14:06
- Localização: planeta Serre
- x 11046
Re: Cálculo da seção do cabo solar.
Não, eu quis dizer: o que está conectado ao sistema solar quando você mede?
Eu suspeito que você mede com um multímetro ...
Eu suspeito que você mede com um multímetro ...
0 x
Faça um pesquisa de imagem ou Pesquisa de texto - Netiqueta de forum
-
- mediador
- mensagens: 79332
- Inscrição: 10/02/03, 14:06
- Localização: planeta Serre
- x 11046
Re: Cálculo da seção do cabo solar.
k-nich escreveu:Se eu subir para 48 volts com um regulador MPPT, quanto deve ser a seção do cabo para que ele funcione?
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ... se tornaria S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 mm² ... com ainda 4% ou 2 V de perdas de tensão em 48 V .. .tão aceitável ...
Então, bingo para você! 6 mm² seria apenas o suficiente
Caso contrário, acabei de encontrar este documento: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf
A queda de tensão máxima tolerável é de 5%, recomendado 2.5% ... Com 4%, esta é considerada uma instalação "não profissional" ...
1 x
Faça um pesquisa de imagem ou Pesquisa de texto - Netiqueta de forum
-
- tópicos similares
- Respostas
- Visualizações
- mensagem dernier
-
- 2 Respostas
- 3449 Visualizações
-
mensagem dernier pela eulenspi26
Ver a última mensagem
01/08/21, 13:47Um assunto postado no forum : Energias renováveis: energia solar
-
- 3 Respostas
- 9174 Visualizações
-
mensagem dernier pela ENERC
Ver a última mensagem
05/07/17, 19:23Um assunto postado no forum : Energias renováveis: energia solar
-
- 2 Respostas
- 26026 Visualizações
-
mensagem dernier pela Christophe
Ver a última mensagem
08/05/15, 16:35Um assunto postado no forum : Energias renováveis: energia solar
-
- 8 Respostas
- 5905 Visualizações
-
mensagem dernier pela Eu Citro
Ver a última mensagem
09/11/14, 16:05Um assunto postado no forum : Energias renováveis: energia solar
-
- 10 Respostas
- 13843 Visualizações
-
mensagem dernier pela chatelot16
Ver a última mensagem
04/06/12, 17:04Um assunto postado no forum : Energias renováveis: energia solar
Voltar para "Energias renováveis: energia solar"
Quem está online?
Usuários navegando neste forum : Google Adsense [Bot] e os hóspedes 136